cmwdz(2010-11-24 21:53:52)  點擊:20410  回復:2  IP:122.88.246.*
我的FBS-60MA做從站,通過CB5與PC上的組態王通訊,當通訊異常中斷時,從站的PLC怎樣能檢測通訊故障???我以前兩臺FBS一對一,對等通訊時從站FBS通過向主站FBS發送M1922脈沖給中間繼電器,然后再轉發回來給從站的中間繼電器然后用定時器檢測可以報從站通訊故障,但是和組態軟件通訊速率最高只能到115200,收發脈沖不管用,所以請哪位高手高高手能想出一個辦法,檢測從站與PC異常通訊時的通訊故障檢測


.1.  回復:高手高高手 
cmwdz(2010-11-24 21:55:25)  IP:122.88.246.*
我的FBS的PLC用的PORT2口,通訊速率115200,e,7,1處于標準界面,協議為永宏標準協議,plc做從站,pc為主站,從站的通訊報警我查資料好像沒有啊,特殊寄存器好像也沒有相關的

.2.  回復:高手高高手 
劉建陽(2010-11-25 21:44:35)  IP:120.41.24.*
看能否把PC的時鐘傳給PLC了,
可以的話,PLC間隔判斷PC傳過來的“秒”是否變動,
如果幾次檢測到的“秒”都是“不動”的,那就是通訊異常了。