.3. 回復:NC定位的怎么設置伺服參數表格問題何慶楚(2010/12/31 22:05:40) IP:
113.80.168.* 除非你的要求太高,一般是會(huì )都能滿足。脈沖波數/1轉就是你的伺服的編碼器脈沖波數,比如2500或2000,移動量/1轉是伺服帶動的負載的距離
.2. 回復1樓:NC定位的怎么設置伺服參數表格問題lovegcr(2010/12/27 20:15:44) IP:
58.249.85.* 脈沖波數/1轉 移動量/1轉 最高速度設置 最小單位設置。我覺得這幾個設置有它的理由。有些默認數值可能不能夠滿足要求。你用NC定位都讓這些默認了?
.1. 回復:NC定位的怎么設置伺服參數表格問題何慶楚(2010/12/27 19:43:46) IP:
119.144.232.* 其實根本不要去理會(huì )參數表格,讓它默認,只要你自己發一定的脈沖之后測量一下所帶動了多少距離,再經過換算就OK了。